土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 欢迎大家来讨论恒温恒湿详细计算

欢迎大家来讨论恒温恒湿详细计算

发布于:2007-12-13 14:20:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
电子车间十万级净化面积=500m2 吊顶高度2.5米 室内要求 23℃±2 50%±10RH
夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ 冬季室外:DB=5℃,RH=70% 新风按15%取。
计算过程:风量=500m2X2.5MX20=25000m3/h =30000KG/H 新风= 25000m3/hX0.15 =3750m3/h=4500KG/H
冷量估算250W/m2 即250X500=125KW
夏季室外: DB=33.5℃,WB=27.7℃ RH=64.5% D=21.21g/kg H=88.17kj/kg
冬季室外:DB=5℃,WB=2.9℃ RH=70% D=3.77g/kg H=14.5kj/kg
室内工况:DB=23℃,WB=16.2℃ RH=50% D=8.75g/kg H=45.47kj/kg

夏季除湿:新回风(回风按设计工况记)
混合后状况点 C :DB=24.6℃,WB=18.3℃ RH=54.9% D=10.62g/kg H=51.87kj/kg

夏季除湿量=30000KG/H *(10.62-8.75)/1000=56kg/h

取8度温差(送回风) 把C点处理到L点:D=8.75g/h RH=95% 此时L点的工况
L: :DB=12.8℃,WB=12.3℃ RH=95% D=8.75g/kg H=34.96kj/kg
验证冷量 Q=30000KG/H*(45.47-34.96)/3600=85KW
再热量=(23-8-12.8)*30000*0.24/860=18.5KW
再热到O点就OK了
冬季加湿:新回风(回风按设计工况记)
混合后状况点 C1 : DB=20.3℃,WB=14.6℃ RH=53.9% D=8g/kg H=40.83kj/kg
冬季加湿量=30000KG/H *(8.75-8)/1000=22.5kg/h 取25kg/H
取8度温差(送回风) 把C1加热到Ll点:
L1: (23+8-20.3)*30000*0.24/860 =89KW
高人指点一下对吗?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • zxlahtc1
    zxlahtc1 沙发
    我随便看了点,蓝星星的也有问题。
    当SHF=1时,负荷计算没有错。
    但是如果房间的湿负荷很大,以上计算都错误!
    蓝星星关于热盘管的说法,也是打错特错!热盘管多大还要看你用什么方式加湿。用蒸汽加湿和用湿模加湿完全不一样。
    2009-06-30 12:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • gujidelinhun
    gujidelinhun 板凳
    看了,但是有个疑问,如果按换气次数的话,冷量会很大,主机就会很大,成本就高了
    2009-06-23 11:59:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来探讨一下洁净室内地面的处理

相信做净化的都遇到过这么个问题,就是施工结束后,PVC地面(特别的常用的那种灰白色)污染的地方会很难处理,清洁公司处理后也不是很理想,大家有什么好的经验吗?

回帖成功

经验值 +10