土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于地势高差较大城市分区供水的问题!

关于地势高差较大城市分区供水的问题!

发布于:2007-12-13 11:20:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
地势高差较大城市分区供水在水压、分区、加压泵房选址、配水管网、输水管道、分区管网隔离阀门、管材、排泥、排气等各方面有什么要注意的些什么?
请有经验的市政院设计人员谈谈经验、要点!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • chj2003
    chj2003 沙发
    有道理,我设计的高区泵站的水池兼做中低区的高位水池。
    2009-01-06 21:49:06

    回复 举报
    赞同0
  • lioshui
    lioshui 板凳
    1、送水的上山管道最好不要兼配水;2、较陡的山顶一般不要设高位水池,高位水池的高度,只要满足较大服务区即可,更高位置再设小型(变频)加压站,节电、安全、漏耗低、施工维修较省事;3、加压站不一定设在水池边,要设在交通方便处,进水端压力可控制。供参考。
    2009-01-02 16:20:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管网平差问题

树状管网需不需要平差计算?平差图怎么画啊?事故校核是不是就不需要了????

回帖成功

经验值 +10