土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 我该申请多大变压器

我该申请多大变压器

发布于:2007-12-12 15:59:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW我为了想省钱想请100变压器请各位指教

全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • zjs513
    zjs513 沙发
    选100KVA的变压器,决对没问题!!!
    2009-06-14 15:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • lytliangyantao
    楼主提出的问题,还应给出各用电设备的台数,才好定需用系数。现按电机功率因数=0.8,需用系数为0.7;电焊机功率因数=0.6,需用系数为0.6;照明功率因数=0.9,需用系数取1。则:
    1、电机Pe=78.1*0.7=54.7KW,Q=54.7/0.8×SinQ=41KVar,S=68.4KVA
    2、假设电焊机负荷持续率为0.6,则Pe=20*0.6*0.6*根号0.6=5.58KW,Q=20×0.6×SinQ=96KVar,S=12KVA
    3、照明Pe=20,S=20/0.9=22.2KVA,Q=9.69KVar
    则总的功率因数为0.78,得S=100KVA
    按变压器负载率为0.8计,则变压器应为125KVA
    2009-06-10 22:40:10