见图,滤波补偿装置中的串连电抗器中间相烧毁,这是什么原因?哪位高手遇到过?分析一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(88 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、电机Pe=78.1*0.7=54.7KW,Q=54.7/0.8×SinQ=41KVar,S=68.4KVA
2、假设电焊机负荷持续率为0.6,则Pe=20*0.6*0.6*根号0.6=5.58KW,Q=20×0.6×SinQ=96KVar,S=12KVA
3、照明Pe=20,S=20/0.9=22.2KVA,Q=9.69KVar
则总的功率因数为0.78,得S=100KVA
按变压器负载率为0.8计,则变压器应为125KVA
回复 举报