土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 380V指示灯的问题,但是没人说得出道理!别小看

380V指示灯的问题,但是没人说得出道理!别小看

发布于:2007-12-11 20:06:11 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我有个10回路的低压屏(一个停止按钮,一个启动按钮,一个接触器),有一排的380V启动指示灯(不管你接380V电压,还是220V电压),为什么在启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下呢??
注(根据观察,跟负荷没关系)

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    应该式该应电压的存在
    2007-12-24 10:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • lydlwhs
    lydlwhs 板凳
    这问题还有人争执,就是因为灯内的电容引起的,因为你的所有的灯都有一个共用的相线或零线,而这条线不受常开点的控制,因此当不管哪路灯点亮时,对其它灯内的电容都有一个充放电的过程,所以其它的灯都要闪一下.

    不能将380V的灯共用相线 就这么简单自己想为什么
    2007-12-23 21:45:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短时耐受电流延时时间与IAC防内燃弧延时时间

中压柜的短时耐受延时时间与综保装置的延时配合与断路器的总分断时间及裕量时间有关系。GB规定110KV以下4秒。那么IAC防内燃弧延时时间与上述时间相比较是否太短?推荐时间最大只到1秒。上述两时间之间有何必然联系?请高手指点。

回帖成功

经验值 +10