发布于:2007-12-10 21:20:10
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
关于框架结构,底层计算高度的问题
底层计算高度,通常是指到基顶..
但框架结构一般底层层高较高.如果埋深深一点的话,底层计算高度就很大了.计算结果底层柱配筋就很大.梁配筋也受影响.
规范上有提到,做刚性地坪,可以算到底层层高.
我咨询过很多人了.如果要减小底层计算高度的话.大概有两种意见:
1.底层按层高计算....,施工图考虑地梁和刚性地坪.
2.底层按层高计算,再增建一个地梁层.(地梁层的计算高度,有取到基顶的,有的取2.0米.还有取1.6米)楼板全开洞...地梁应该是按框架梁一样考虑的.
两种计算结果.柱配筋1比2要大一些.
我想请教一下.群里高手些.那一种方法,更合理...那种方法可行...
或者还有别的更好的方法....
目的:减少底层计算高度.减少底层梁柱配筋.在结构安全的前提下,更经济合理.
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句[ 本帖最后由 ycaf12345 于 2009-7-31 17:48 编辑 ]
回复 举报
这样考虑,以下部分就按照柱配筋,全长加密
回复 举报