土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 一起来探讨RO快冲设计问题?

一起来探讨RO快冲设计问题?

发布于:2007-12-06 00:37:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
在反渗透设计时,为了维持系统连续运行,预处理产水需要满足反渗透正常产水水量之外,还需要提供反渗透快冲用水,不知道大家都是如何设计反渗透的快冲,反渗透的快冲是直接使用高压泵变频冲洗,还是使用增压泵单独配置快冲进水管路,或是单独配置快冲泵?快冲的流量又如何确定呢?各位大侠多多发言,多多共享自己的经验,大家一起学习,一起进步!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hukexuan_045556
    我们另加一个冲洗泵 用RO产水冲洗
    2009-05-25 14:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • gewb007
    gewb007 板凳
    通常的做法是永远水增压泵通过与处理的水进行快冲,不需要增加任何东西
    2008-02-18 15:31:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多