土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷却水泵和冷冻水泵扬程具体怎么个算法??

冷却水泵和冷冻水泵扬程具体怎么个算法??

发布于:2004-12-28 11:49:28 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
小弟想了解一下冷水机的冷却水泵和冷冻水泵扬程具体怎么个算法??还望各位大哥多多指教。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • lll521jyh
    lll521jyh 沙发
    你们回答的都是冷冻水泵的扬程估算。有没有具体一点的冷却水泵扬程的估算啊?谢谢
    2008-05-24 08:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • xiaomeileung
    xiaomeileung 板凳
    1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。

    2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。

    3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。

    4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。

    根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

    1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);

    2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);

    3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);

    4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。

    5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)

    6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。

    根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。

    2008-04-13 01:58:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板式换热器的特点

传热效率高 板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标,板片波纹所形成的特殊流道,使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流(湍流),扰动流又有自净效应以防止污垢生成因而传热效率很高。一般地说,板式换热器的传热系数K值在3000~6000W/m2.oC范围内。这就表明,板式换热器只需要管壳式换热器面积的1/2~1/4 即可达到同样的换热效果。 随机应变   由于换热板容易拆卸,通过调节换热板的数目或者变更流程就可以得到最合适的传热效果和容量。只要利用换热器中间架,换热板部件就可有多种独特的机能。这样就为用户提供了随时可变更处理量和改变传热系数K值或者增加新机能的可能 。

回帖成功

经验值 +10