土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟系统是否需设CO探头及风机采用变频电机

防排烟系统是否需设CO探头及风机采用变频电机

发布于:2007-12-04 10:22:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个住宅项目的地下室(主要是地下车库)的防排烟系统的设计问题。在境外设计的方案中,是采用变频电机,并与一氧化碳探测器联动的.但今天国内的施工图设计单位打电话告诉我:现在国内的一般做法都是采用一般的电机,并且不设一氧化碳探测器的。
请问各位,住宅项目地下室(主要作为地下车库)防排烟系统的风机是否需要采用变频电机,是否需要与一氧化碳探测器联动?以15KW的风机为例,采用一般的风机和采用变频电机的费用分别为多少?一氧化碳探测器这套系统大概每平方多少钱?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • grig_luo
    grig_luo 沙发
    对于普通工况。 另外一种不采用CO探测方案是使用定时启动装置,定时开启风机和导流风机,具体看车库进出入高峰期,消防模式一样。
    2008-04-29 22:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • grig_luo
    grig_luo 板凳
    CO探头的个数和安装得根据CFD模拟计算得出,主要是即时排出车尾气,因为BS和美国标准车库设计对于CO和SO2都有要求,消防部门验收会检查(看具体国家),一般设计都是探测器和风机联动,如果不采用风管采用导流风机的话全部都是联动的,一般设为两档,高速低速,不需要采用变频器控制,造价(包工包料包设计)30万平米地下车库报价大概500万人民币-不是国内报价
    2008-04-29 21:55:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各种风管的比较

各种风管的比较资料简介(各种风管的比较) 总体来说,我觉得高分子风管材料性价比最高。中央空调传统送风管道通常内层采用铁皮或玻璃钢,外裹保温材料,最外面用铝箔进行缠绕,这使得送风管自重大、施工安装费工费时、外观差、气密性低、能耗

回帖成功

经验值 +10