住宅小区前期规划设计阶段变配电所的位置、数量,以及建筑、电气、通风、给排水专业配套设计问题较多,往往不能满足供电部门的要求;同时单体住宅的低压配电设计也存在诸多问题,经常出现光力柜(北京供电部门把专给居民供电的配电柜称为光配电柜,简称光柜;把专给住宅公共照明、电梯等配套供电的配电柜称为力配电柜,简称力柜)已安装完成,而供电部门供电前验收通不过被现场拆改的情况,影响项目按时供电。出现上述问题的主要原因是对供电部门的相关要求理解不透或根本就不了解,本文拟通过阐述北京市供电部门针对用户主要执行的标准和相关技术要求,特别是国网北京市电力公司编写的北京市地方标准DB 11 / T 1147 - 2015《10 kV及以下配电网建设技术规范》,提出相关注意事项,希望能对大家住宅小区配电室、单体楼配电设计有一些帮助。



DB 11 / T 1147 - 2015《10 kV及以下配电网建设技术规范》(以下简称《配电网技术规范》

北京市地方标准《配电网技术规范》执行中易出现问题的条款及注意事项


在执行《配电网技术规范》时,关于配电室、低压配电方面主要有如下条款应予以关注。


第3. 9条


配电室概念:设有10 kV 配电进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置,带有低压负荷的户内配电场所,分为公用配电室和用户配电室。公用配电室指由电力经营企业运行维护,为居民小区和其它低压用户供电的配电室,其它为用户配电室。


此条款告诉我们北京市配电室只分为两类,即公用配电室(俗称低基配电室或局管配电室)和用户配电室(俗称高基配电室或自管配电室),公用配电室一般只在住宅项目中才出现,非住宅项目一般只有用户配电室,北京供电部门对两种配电室的技术要求和关注点是不同的。


第5. 1. 1条


依据规划目标年的区域范围、行政级别、负荷密度,参考经济发达程度、用户重要程度、用电水平等划分供电区域。北京地区电网分为5个区域类别,供电区域范围划分如表1所示。


222.jpg


此供电区域范围划分与《规划设计分册》以及以往的文件要求均不相同,以前以区县为界划分为一类、二类、三类、四类区域,现在以环线道路为界划分为5类地区,与北京市总体规划相符且更详细、更具操作性,供电区域划分直接与供电半径距离和配电室设置密度、数量和供电架构等要求有关(下文会涉及到)。


●第6. 8. 2. d)条


220 / 380 V线路A +、A 类供电区域电缆供电半径不大于150 m,其他区域不宜大于250 m,同时满足压降要求。


即要求我们在安排配电室位置时应重点关注根据项目所在位置供电半径不能超出五环内150 m、五环以外250 m的要求,此距离是指从配电变压器低压侧出线到其供电最远的建筑物配电柜(盘、箱)之间的线路长度,而不是直线距离。此距离不能满足时应进行电压降校验,以正式文件形式向供电部门提供校验结果报告。


●第6. 5. 2条


“普通住宅、高档住宅楼、高级公寓及别墅区、用电容量小于100 kW的住宅配套设施(小区配套建筑),针对低压供电,供电容量负荷计算指标如下:


a)建筑面积80 m2(不含)以下为6 kW / 户;

b)建筑面积80 m2 - 120(不含)m2为8 kW / 户;

c)建筑面积120 m2 - 150(不含)m2为10 kW / 户;

d)采用电取暖的用户,每户增加2 kW;

e)建筑面积150 m2以上的住宅,超过150 m2面积部分按照50 W / m2的标准进行计算;

f)小区配套设施宜按照60 W / m2的标准进行配置;

g)负荷计算指标应预留电动汽车充换电设施及高档住宅集中供冷的用电容量。”


此条明确告诉我们北京市新建正规住宅小区单户容量最低要求6 kW,不应再出现4 kW或5 kW的单户容量。另外,根据目前北京大力发展新能源汽车的现状,要求在考虑变压器容量时预留汽车充电桩的容量,同时当住宅小区配套容量小于100 kW时可由公用配电室低压供电,否则应单设配电室。



●第6. 6. 2a)条



居民住宅小区变压器容量配置应按下式计算:


S = P / cos φ / K2


式中:S —— 配电变压器总容量确定参考值,kVA;

  P —— 住宅、公寓、配套公建等折算到配电变压器的用电负荷,kW;

  cos φ —— 功率因数,取0. 85;

  K2 —— 变压器的负载率,单台变压器时应按85 % 计算,两台变压器时应按60 % 计算;公用配电室单台变压器容量不宜超过800 kVA。


其他要求

供电部门有些具体要求有时会以会议纪要或口头形式告知用户,主要有:


a. 配电室应靠近市政道路布置。


b. 配电室设备门与人员巡查门分设,均需采用通扇甲级防火门,设备门尺寸要求宽1. 8 m,高2. 4 m,内外加横门栓,内侧上下加竖门栓。


c. 住宅低压供电电缆敷设只允许采用电缆沟、管井、地槽方式。


d. 电缆π接室至少一面墙是建筑物外墙,便于进出线,同时其与光力柜小室的间距不宜大于15 m。


e. 住宅楼局管动力计量表安装位置有两种,一种是在力配电柜就地安装(需力柜房间墙壁单设计量箱),另一种是安装在公用配电室(局管配)低压柜中,需根据住宅小区所在区域确定。


f.  配电室是否设置环境监控系统,是否设置固定安装的积水坑自动排水装置等需提前咨询项目所在地供电公司。



222.jpg

全部回复(46 )

只看楼主 我来说两句
  • 电达人
    电达人 沙发
    楼主发个电子版看看就好!不过还是谢谢楼主!
    2017-11-20 11:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • weizhaoxue1983
    学习了,谢谢分享。
    2017-11-20 10:56:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 小区10KV配电要求
    小区10KV配电室要求
  • 住宅楼电气引入及楼内配电系统,说明:1.所有配电箱内应配置N线及PE线的接线端子.N线应与金属箱体绝缘.2.配电箱内开关数量在6个以上或电流在200A以上时加接线铜排.3.暗装箱体预留安装孔洞尺寸为箱
  • 六层砖混结构小区住宅楼全套施工组织设计(含建筑结构图、工程量计算等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度横道图、工程量计算书等,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等;工程量计算书包括分部分项工程量计算书、基础土方计算书、墙梁板等计算书等,适合进行六层砖混结构小区住宅楼全套施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 北京市高档住宅小区平面详图
    本资料为某北京市高档住宅小区平面详图,含630地块地下二层平面图、630地块地下一层平面图等,欢迎下载。
  • 北京市住宅小区工程施工设计
    1.3.1.1、确保结构工程的质量,尤其是结构安全可靠,不仅要保证结构工程外在质量,更重要的是要保证结构工程的内在质量。 1.3.1.2、本工程防水工程质量,牵涉到几百家用户的消费利益,直接影响用户生
  • 北京市住宅小区模板施工方案
    本工程质量目标为北京市结构长城杯,结构墙、楼板梁、柱砼质量标准高,模板的选型与支设具有一定的难度。
  • 3层住宅(联排)给排水设计资料包(含建筑、结构条件)
    本资料包包括建筑条件、结构条件、给排水施工图、给排水计算书,其中建筑条件包括设计说明、平立剖、做法表、消防专篇、绿建说明、节能专篇、外檐详图、门窗表及小样;结构条件包括说明、梁板墙、楼梯详图、节点大样;给排水资料包括各层给排水平面、给水、热水、中水、排水、压力排水系统,适合初次进行住宅给排水设计的同学参考学习画法和计算
  • 北京市住宅小区工程会议纪要
    施工单位意见: 1.随着工程的全面展开,施工现场需要重新布置,东侧路占用了部分空间,请明确东侧路何时能够完成。 2.各分包单位何时进场,部分分包工程已经影响到了1、2#楼的装修进度。 3.分包单位进场
  • 北京市住宅小区项目施工组织设计
    北京**住宅小区工程,由北京**房地产开发有限公司开发,**建筑设计研究院设计,位于北京市海淀区**路与**路交叉口的东北角,西侧为**环路及50米绿化带,南侧为**路及30米绿化带,东侧为20米宽规
  • 某11层住宅项目工程量控制价(含施工图)
    本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
  • 北京市大型住宅小区建筑平面图
    本资料为某北京市大型住宅小区建筑平面图,含首层平面图、二层平面图、三层平面图等,欢迎下载。
  • 北京市住宅小区卸料平台施工方案
    框架或剪力墙结构垃圾清除、大型构件吊运、模板及支撑体系周转,需要在结构施工中于窗口、阳台等部位设置卸料平台,本篇为现浇混凝土剪力墙结构高层窗口处卸料平台方案,平台尺寸2700×4500,卸料平台根据工
  • 北京市某区某住宅小区供暧施工组织
    本工程属于北京怀柔家天下住宅小区,位于北京市怀柔区,小区北邻富乐南大街,西侧是青春路,东侧是一条规划公共道路,小区由10栋5--6层普通住宅及1栋公建组成,总建筑面积67444平方米。包含供暖外线分项
  • 北京市住宅小区工程施工组织设计
    北京**住宅小区工程,由北京**房地产开发有限公司开发,**建筑设计研究院设计,位于北京市海淀区**路与**路交叉口的东北角,西侧为**环路及50米绿化带,南侧为**路及30米绿化带,东侧为20米宽规
  • 北京市住宅小区施工组织设计方案
    施工过程中,项目工程部、技术部、安全部及设备、电气中专业班组按项目部制订的职责进行分工,分别对工程进行管理。当各专业班组与地建施工产生矛盾时,由主任工程师向设计、监理、业主反映,并进行协调。材料、设备
  • 住宅小区配电设计cad电气施工图
    本图为某住宅小区配电室设计cad电气施工图;内容包含建筑说明、结构说明、配电说明、电缆沟详图、一层平面布置图、东立面图、南立面图、基础平面布置图、电器照明平面布置图等;本图设计规范,内容详实;可供参考
  • 住宅小区室外配电电气全套图纸

    本资料为:住宅小区室外配电室电气全套图纸,内容详实,可供参考。

  • 住宅小区配电系统
    住宅小区环网配电
  • 北京市某高层住宅小区模板施工方案
    1.***一期22#-29#楼工程为住宅楼,全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,基础型式为筏板基础, 。 2.本工程22#-29#楼地下一层,地上总体八层。标准层为第二至八层,标准层层高为2900mm;标准层
  • 北京市区某住宅小区供暧施工组织
    与相邻的施工单位:由项目经理负责与相邻的施工单位进行日常协调工作。由于道路周边的房建同时施工,工期紧,工程量大,进出施工现场的工程车辆繁多,为保证整个工程的进度,积极与相邻的施工单位沟通和联系,将相互
  • 住宅小区配电系统设计及变配电室布置
    开闭所:用于接受并分配电力的供配电设施,高压电网中也称为开关站。中压配电网中的开闭所一般用于10(20)KV电力的接受和分配。开关站(开闭所)位于地下的中压开关柜选用全绝缘、全密封、免维护、充气式负荷
  • 某高层住宅小区10kv配电电气设计

    本工程为某高层小区的10kv配电室电气设计,图纸内容包括:高压一次系统图,低压一次系统图,配电室平面布置图,接地平面图,桥架布置图等。

  • 高压配电的设计要求及规范
    压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。