关于电缆电缆规格截面选择,想请问论坛的前辈
关于电缆电缆规格截面选择,想请问论坛的前辈
遇到关于电缆截面选择的问题,想请问论坛的前辈
项目是公共厕所,厕所总负荷为25KW,包含照明、排风、采暖用电
供电电源施工单位反应是距离350米位置。电缆要过两条沥青路和部分绿地
建议采用YJV22-0.6-1.0KV-4X95+1X50 想请教论坛前辈适合吗?
发布于
2017-07-26 16:41:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
leizi806
努力加油33 发表于 2017-7-27 19:44 主要是看什么样的负载 综合考虑-5%吧主要是照明 空调电机用电。我按照2%以内考虑的,算的比较大
2017-07-28 11:06:28
来自 PC
评论
举报
canlong
应该附上计算书,不能按载流量选,应在电压损失,短路校验,经济电流密度等指标进行比选,因此,选大的电缆肯定比较合理。
2017-07-28 10:19:28
来自 PC
评论
举报