LMY-125*10与2000A的开关配合可以吗?

发布于:2007-11-29 12:55:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看到别人的图纸:一箱变,1000kVA的变压器,低压侧总开关为2000A,母线选LMY-3(125*10)+1(100*80).
我感觉母线载流量偏小,与开关配合有点勉强,请大家帮忙分析一下.
我查了一下设计手册,单片125*10铝母线的载流量为2070A(25摄氏度).我们是北方地区,夏季日最高气温能超过25摄氏度的天数也就是两个星期左右,而每天大概也就有3,4个小时能超过25度.就按25度确定母线的载流量吧.这样母线仅仅比开关大了70个流.
请问:有没有规定母线的载流量必须比开关整定电流大多少啊,他这个设计算不算违规啊?
另外请教一下,我看到有人标的母线有120*10的规格,可我的新的设计手册上没有这个规格,只有125*10的,这是怎么回事?
是他标错了,还是老型号有这个规格呀?
谢谢!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hudie522
    hudie522 沙发
    朋友推荐给我一个非常有用的电气通用图集,今天拿来与大家共享,希望能给大家的工作提供帮助。
    92DQ5-1建筑电气通用图集:内线工程
    下载地址:http://www.cdq.cc/download/book.asp?bookid=3
    2007-12-01 17:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • 简单信
    简单信 板凳
    我认为应该是可以的!因为变压器的额定电流最高也就是1500A。
    2007-12-01 14:32:01