ABB ACS400变频器,焦化装置钻杆用,正反转控制近期老是出现故障跳车,显示FL2,经查对说明书提示:DC过压。可能的原因:1、电源过压;2、减速时间太短;3、斩波电阻和变频器不匹配。我经过检查,怀疑是减速是建设定太短,原来设定5秒,后改为15秒,但是还是同样的原因跳车。这个变频已经使用了几年了,斩波电阻不匹配的原因应该不存在,电源电压也很正常,也很稳定,大家帮助分析原因,感谢!!!