土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:隔离变压器

请教:隔离变压器

发布于:2007-11-28 18:31:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电源使用隔离变压器,220/220在次级端用试电笔能否验证有电吗?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    如果二次侧一端未接地,那就无法测出,电笔触及两端都不会发亮,因为未通过人体,电笔,大地与二次侧构成回路;若二次侧一端接地,那么电笔触及接地端时,电笔不亮,触及未接地端,电笔发亮.
    2008-06-29 14:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳

    电笔氖泡上的电压=隔离变压器平均感应到二次的对地电位与一、二次绕组之间的绝缘电阻和电笔限流电阻上的的分压。
    因一次侧平均感应到二次的对地电位很难确定,一般与绕组间的结构有关,普通可取一次电压的一半。
    一、二次绕组之间的绝缘电阻大小,决定在电笔限流电阻是有分压多少。
    2008-06-28 12:06:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

200KVA变压器一个月的损耗?>?

电费应该有以下部分组成: 410*24*30=295.2kwh,这是你必须交的,就是电费单子上的“铁损费” 还有“铜损费”我不太会算,是按变压器容量*系数,按月折算的。

回帖成功

经验值 +10