土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于抗规8.4.1的一些疑惑

关于抗规8.4.1的一些疑惑

发布于:2017-07-18 11:02:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
刚刚遇到的一个问题 有一个悬挑钢梁 下面打算加一个支撑(抗震三级)
结果在PKPM里计算是发现支撑的高厚比过不去
查阅抗规8.4.1发现支撑板件的宽厚比抗规8.3.2的梁柱宽厚比严了很多(尤其是工字型截面腹板这一项)
我对照标准型钢粗略算了几个发现几乎没几个能满足8.4.1里关于截面腹板这一项的 而规范又说支撑宜选用H型钢
这是不是意味着这个支撑必须是现场制作加厚腹板型的H型钢?因为标准型钢里无法满足


全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • baiyizhou
    baiyizhou 沙发
    学习啦。。。。
    2017-07-31 10:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1501027904483
    感谢楼主分享!
    2017-07-28 07:26:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架柱节点核心区箍筋 四级钢和三级钢 面积差别

做了一数据中心北京地区 框架结构 选用四级钢 节点核心区面积比用三级钢计算面积小 这是为啥混凝土规范4.2.3条fyv》360时 取360 11.6.4公式看不出为啥面积会有区别 另普通箍筋三级钢和四级钢没啥区别 哪位给解释一下啊 谢谢

回帖成功

经验值 +10