请教高手, 水泵的出口压力和电压高低有关吗?
请教高手, 水泵的出口压力和电压高低有关吗?
泵的一些电气参数为 P=11KW 400V 50HZ 设计出口压力为`120bar ,现在压力表显示压力只有110bar左右, 我两个马达的相间电压只有370V左右,请问这是造成水泵压力低的原因吗?
发布于
2007-11-27 00:42:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
james_caom
在选电机时,电机的功率会比泵的功率大,它们之间的差值就是安全裕量。比如一台功率为8kW的泵,选配套电机时,不能选8kW电机,要选11kW电机。这样11kW电机在380V运行时,达不到额定输出。370V时也达不到额定输出,但其输出功率与380V时一样。只有在电压大幅下降时才会影响电机输出功率。所以没有达到120bar不是由于电压的原因。
有实际工作经验的人都知道正常运行时,大多数情况下电动机没有在额定电流下运行。
2007-12-03 13:09:03
来自 PC
评论
举报
cl.zhang
错了?改一下:1MPA=10BAR=1000KPA
2007-12-03 10:12:03
来自 PC
评论
举报
加载更多