土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 8米的大梁被切断1.2米,修复后安全性能如何?

8米的大梁被切断1.2米,修复后安全性能如何?

发布于:2017-06-25 17:37:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,8米长的大梁被切断了1.2米,加固方案是将断头处的钢筋清理开,重新焊接,再用ugm高强灌浆料重新灌注,外面覆盖碳纤维。
请问这样安全性能能弥补回来吗?
IMG_3900.JPG
IMG_3901.JPG

IMG_3902.JPG

IMG_3903.JPG

IMG_3904.JPG

IMG_3905.JPG

IMG_3906.JPG


IMG_3900.JPG


IMG_3901.JPG


IMG_3902.JPG


IMG_3903.JPG


IMG_3904.JPG


IMG_3905.JPG


IMG_3906.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1498050742446
    zq-cyt 发表于 2017-7-3 10:18 全部敲掉在新浇筑,太大工程了。1、先建议局部凿开,将钢筋焊接,注高强混凝土。2、再大梁外包钢板的 …感谢!感谢各位提供技术支持!
    2017-07-03 10:54:03

    回复 举报
    赞同0
  • zq-cyt
    zq-cyt 板凳
    驶往深蓝 发表于 2017-6-30 13:12 要是想根治是不是应该要求楼板敲掉重新浇筑?全部敲掉在新浇筑,太大工程了。1、先建议局部凿开,将钢筋焊接,注高强混凝土。2、再大梁外包钢板的加固方式,注高强浆液。
    2017-07-03 10:18:03