请教下面图片中标注为红色的电流Ik(最小接地故障电流),在下这样理解的为当接地故障电流小于该值时,熔断器的额定电流为Ir的熔断器在5秒内不能切断电源,将接地故障消除。不知道在下这样理解是否正确? 提前谢谢您的回复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
过载保护是以分钟来计,比如1.13In之内,不算过载,绝对不动,而电流达到1.45In后,在1小时绝对动作,电流越大,需要的过载时间越短,这就是所谓的反时限曲线。
为什么要这么设置,是要原因的,比如负荷中有电动机,或者照明启动有涌流,在短时间内,电流会达到n倍的额定电流,微断要躲过这个电流,不能把这个大电流误认为是短路而跳闸了,所以就设了个5In之内,不能瞬动,而过载保护呢,又由于这个大电流持续时间最后也就几秒,远没达到过载保护时间就恢复了,也不会动作而跳闸。
以上说的是C型微断,主要用于照明,D型微断是用于电动机负荷,所以脱扣起点定的比C型高,是10-20In。