土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 从线槽出来到分配电箱还有一长段,仅电缆链接。允许不配管么?是图纸错了?如果有...

从线槽出来到分配电箱还有一长段,仅电缆链接。允许不配管么?是图纸错了?如果有...

发布于:2017-06-07 18:11:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
本帖最后由 半夏君 于 2017-6-7 18:24 编辑

图纸上沿金属线槽的电缆,从线槽出来到分配电箱段,仅电缆链接。没配管, 需要配管吗? 仅电缆怎么固定? 急等

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1474889776133
    天下唯吾曹孟德 发表于 2017-6-9 09:05 50穿15的管能穿?32都不好穿,用的DN50算错了,SC15确实不能用,不过SC32的应该可以吧?ZRYJV-4*50+1*25是,4乘50+25等于225平方,225*1.5=337.5SC DN15=(15/2)^2*3.14=176.625SC DN32=(32/2)^2*3.14=803.84 ,*0.4=321.536
    2017-06-25 12:22:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1474889776133
    a396673967 发表于 2017-6-10 15:23 可能忘标了吧但是怎么画
    2017-06-20 11:45:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算机监控系统的模拟信号的问题

计算机监控系统的模拟信号回路是指4-20mA等信号吗?它与集成电路 继电保护的电流电压模拟量信号有什么区别?

回帖成功

经验值 +10