土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助!!!!!!!
问大家一个问题,我们公司配电室有两个3P(60A)空开,引出线后在约50米外并入一个250A空开,后来由于负荷增大,我们将其中一个60A空开更换成160A的.
因为手头没有更大的空开,可能这样不太好,请问高手可能造成什么后果??应该怎么办????
请大家踊跃发言!!!!!!

全部回答(36 )

  • ginlj
    1.开关是用于保护回路导线的,如果仅加大开关而不相应调整回路导线,想想导线若长时间发热会产生什么结果!!不仅是本级的开关和导线,入户导线也应进行核算。
    2.你那后面怎么会有250A空开,下一级大于上一极,不允许,换空开,要考虑上一级开关大小,不能越级跳闸,同时要看出口处电缆多大,否则电缆过负荷,或短路,开关都不保护,要他干什么
    2007-12-15 11:46:15 来自 PC 评论 举报
  • jinlijun2000
    good
    2007-12-06 19:18:06 来自 PC 评论 举报
加载更多