近日,购得《暖通空调工程优秀设计图集1》一书,由中国建筑学会暖通空调分会 主编,第336页有青岛海尔空调磁悬浮变频离心冷水机组的介绍,文中提到机组最高能郊比COP=11.3?!!很可惜文中没有提到测试条件。坦白的说,我觉得海尔把牛皮吹破了:)在低温热源为7度,高温热源为35度的情况下,做理想的逆卡诺制冷循环,COP的极限值是多少呢???:)我估计出这本书海尔出赞助了:)

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • bj5945
    bj5945 沙发

    具我所知,清华节能示范楼,用的高温冷水机组由日本三菱重工提供的micro turbo系列中制冷能力为175KW(最小的单机制冷能力)的冷水机组,为双级压缩、二次膨胀过冷循环,额定工况下COP值为5.7,在示范楼应用中,冷冻水的供水温度上升至15~18摄氏度,冷却水的进口温度约为30摄氏度,该冷水机组的COP在此时可以达到12。
    就算是磁悬浮变频离心冷水机组,在额定工况下,COP值不可能超过10!!!!!!!!!
    我很想知道测试时的工况是什么个样子:)
    2007-12-18 23:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • zzw8274
    zzw8274 板凳
    估计是极端情况下的 工况吧。。。

    好像我们国内的指标普遍比 国外高好多的吧,。。。