土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 关于《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012)中的一些条文的说明

关于《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012)中的一些条文的说明

发布于:2017-06-01 15:05:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

3.3.2全面辐射供暖室内设计温度可降低2℃。全面辐射供冷室内设计温度可提高0.5℃~1.5℃。

3.3.3局部辐射供暖系统的热负荷应按全面辐射供暖的热负荷乘以表3.3.3的计算系数的方法确定。

QQ截图20170601150444.png

(1)关于3.3.2条的说明:由于辐射供暖提高了人体舒适度,室内温度 18℃的辐射供暖给人的舒适性与20℃的对流供暖相当,根据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(以下简称“”民规“)( GB50736‐2012)第3.0.1 条规定:“供暖室内设计温度严寒和寒冷地区主要房间采用 18℃~24℃。“当采用辐射供暖供暖设计温度为18℃时,其负荷计算温度也为18℃,而不是像某些人说的室内设计温度为20℃。(虽然从人体热舒适角度来说,降2℃可达到同样的热舒适,但对于室温来说,任然是18℃),此时相当于散热器等对流供暖室内设计温度为20℃;

(2)3.3.3条针对的是当局部供暖的情况,而所谓局部供暖就是指保证局部的温度,而其他地方的温度不需要保证,因此对于住宅等涉及到一定的覆盖面,但要求保证整个房间的温度,并不属于局部供暖而属于全面供暖;

 

 

3.3.5 对敷设加热供冷部件的建筑地面和墙面,不应计算其传热损失。

3.4.8 辐射供暖供冷房间热媒供热量或冷媒供冷量,应包括辐射面向上供热量或供冷量和向下传热量或向土壤的传热损失。

(1)关于3.3.5条的说明: 1)敷设地热盘管的地面不应计算地面热负荷; 2)敷设地暖盘管的(接触室外空气的)楼板不应计算楼板热负荷;

(2)3.4.8是说计算盘管的供热量或供冷量,是要包括向上向下的热损失的,可以根据《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012)后面的附录B查询。

(3)敷设地热盘管的地面或墙面,热负荷计算不考虑地面或墙面,但供热量或供冷量要考虑损失,它们之间研究对象不同,前者是负荷,后者是供热量。

 

 

3.3.7 采用分户热计量或分户独立热源的辐射供暖系统,应考虑间歇运行和户间传热等因素。

条文解释如下:

1.jpg
2.jpg


而《民规》5.1.6条 居住建筑的集中供暖系统应按连续供暖进行设计。

如何处理《辐射规程》3.3.7条与《民规》5.1.6条的 “矛盾“”?在计算建筑物供暖立干管、建筑物总热负荷、热力入口管径及热量表选型、阀门口径选择以及最不利环路末端管道水力计算等室内部分时,按《辐射规程》3.3.7条;对于建筑物室外部分如:外网管径计算、锅炉或换热站供热量计算时不应计入间歇供暖负荷修正系数,按《民规》5.1.6条;

3.jpg

说明:为了保证供暖地面向上供热量不高于本规程第3.1.3条的限制,可以反推出来单位地面面积向上的供热量如下表所示:

4.jpg


3.5.5 分支环路的设置应符合下列规定:

1 连接在同一分水器、集水器的相同管径的各环路长度宜接近;现场敷设加热供冷管时,各环路长度不宜超过120m;当各环路长度差距较大时,宜采用不同管径的加热供冷管,或在每个分支环路上设置平衡装置;

3.5.11加热供冷管和输配管流速不宜小于0.25m/s;

C.1.1.3-1 对管径大于或等于15mm的管材,壁厚不应小于2.0mm;

(1)关于3.5.5-1条的理解:盘管各环路长度与地暖的自控系统有关。对于安装了压差平衡装置的系统,盘管各环路长度可以差距大一些,只要阻力损失不超过水泵所提供压头,就可以完全做到分室控制。对于没有安装压差平衡装置的系统,就必须使各环路长度接近。事实上,这里有一个接近程度的问题,也就是说同一分集水器的两个环路最多可以相差多少米?对此,可参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)规定:同一系统并联环路的不平衡率应控制在15%以内。例如:假定L最长=90m,那么L最短=90-90*15%=76.5m,通过大量工程实践,“把不平衡率应控制在15%以内”,在设计中既能做到相对阻力平衡,又有利于分室控制。只有在阻力达到平衡以后,使流量达到设计值,才能更好的进行温度调节,如果阻力不平衡,如最长的环路,流量变小的很多,导致即使温控阀全开时,都难以满足该环路的设计温度的要求,因此只有阻力平衡之后,才能更容易的调节温度。

(2)关于3.5.11条的理解:对于管材PE-RTDe20x2.0,水流速取0.25m/s,则G =3.14*[(0.02-0.004)/2]^2*0.25*3600=0.181m3/h;对应的负荷为:W=0.181*1.163*10=2.10 kW;

管材PE-RT De16x1.8,则G=3.14*[(0.016-0.0036)/2]^2*0.25*3600=0.109m3/h;对应的负荷为:W=0.109*1.163*10=1.26 kW;

对于一般住宅项目,按32W/m2计算,考虑50%的户间传热,则为48W/ m2,则为了满足3.5.11条的0.25m/s,则地热盘管负担的面积大概为:44 m2 (De20x2.0) 及26 m2(De16x1.8)。如果盘管间距为300mm,大概需要的长度为138m及77m。



QQ截图20170601150444.png


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • yymile
    yymile 沙发
    感谢楼主慷慨分享,顶!
    2017-06-13 11:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • 朱意义
    朱意义 板凳

    谢谢楼主的分享!
    2017-06-11 07:34:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

解读JGJ142-2012辐射供暖供冷技术规程

回帖成功

经验值 +10