土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 甲类车间里的门斗需要正压通风吗

甲类车间里的门斗需要正压通风吗

发布于:2017-05-29 18:04:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问甲类车间的门斗需要设置正压通风吗?我现在有个门斗设置在两个甲类车间之间,其他门斗设置在外墙的楼梯间处,但仍在爆炸危险区域内。我问我单位的老同事说需要设置正压通风,在此处设正压通风的目的又是什么呢?如果旁边是非爆炸区域那还能理解,防止危险气体溢出,但现在两边功能一样还需要设置吗?
甲类车间正压通风.jpg

甲类车间正压通风.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • nanhaier
    nanhaier 沙发
    不需要设置正压通风。正如楼主所说,设置正压通风的目的是隔断爆炸危险气体进入非爆炸危险区,可图纸中的楼梯间仍属于爆炸危险区,允许危险气体进入,故可不设正压送风。此处设置门斗是消防要求的,个人认为其目的是减少生产区发生爆炸时对楼梯间安全疏散产生影响。(消防要求楼梯间是安全的)
    2017-05-29 18:04:29

    回复 举报
    赞同2
  • a1107410852
    a1107410852 板凳
    我也认为没有设置的必要。
    1,甲类车间一般都设置有平时通风和事故排风系统。这就是说车间里面是负压。
    2,至于门斗附近可能聚集危险气体,这个需要看看通风系统是不是设置的合理,有没有死角吧,和正压门斗没啥关系。
    3. 当甲类车间发生泄露的时候,事故通风系统就是争取逃生的时间啊,你觉得当隔壁的甲类车间爆炸,你邻近的另一个甲类车间前设置的正压门斗有一毛钱作用?

    ~~~当然以上纯属个人意见,仅供参考。不对请直接忽视。
    2017-06-01 15:17:01

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商业服务网点,应该按公共建筑考虑防排烟吗?

商业服务网点,应该按公共建筑考虑防排烟吗? 按防火规范的条文解释,商业服务网点,似乎应该是按住宅定性的。那么还要按公共建筑的要求,100平方设置排烟措施吗?因为这样设置排烟措施,开窗面积太大。大家说说工作中都是怎么解决这个问题的?

回帖成功

经验值 +10