申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册暖通工程师
返回版块5.2 万条内容 · 271 人订阅
阅读下一篇
暖通专业空调部分作业题【多选】下列关于风机盘管+新风系统的说法,正确的是哪些?A.新风处理到室内空气等焓线,风机盘管承担的仅承担室内负荷;B.新风处理到室内空气等温线,风机盘管承担全部室内负荷+新风潜热负荷;C.新风处理到室内空气等湿线,新风机组不仅负担信奉冷负荷,还负担部分室内显热负荷和全部潜热负荷;D.当新风承担全部室内潜热负荷时,风机盘管承担全部显热负荷,运行工况为干工况。2.【多选】深圳某一办公建筑夏季空气处理方式采用风机盘管+新风系统,送风有以下两种方式:(1)新风与风机盘管送风混合后送入房间;(2)新风与风机盘管回风混合后送入房间。下列关于两种送风形式分析正确的是哪些? A.方案(1):当风机盘管的风量大于设计风量时,新风量则小于设计值;B.方案(2):风机盘管的处理风量需计入新风量的70%;C.方案(2):当风机盘管不工作时,新风从回风口送出;D.除方案(1)、方案(2)的送风形式外,没有其他合适的方式了。3.【案例】某医院一个空调房间,空调形式为风机盘管+新风,室内显热负荷为10Kw,湿负荷为1.5g/s,由于卫生要求,风机盘管需干工况运行,室内设计温度tn=25℃,dn=12g/kg,新风量为1500m3/h,则新风机组需要承担的室内负荷是多少?(新风不考虑温升,机器露点为90%)A.8500~9000W;B.9001~9500W;C.9501~10000W;D.10001~10500W。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句真心感谢楼主无私的分享资料!对我参考意义很大,目前正在准备注册考试,学习学习~
回复 举报
回复 举报