土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风的风速法,究竟怎么理解?

加压送风的风速法,究竟怎么理解?

发布于:2017-05-27 10:54:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
例如:一个15层的住宅,合用前室需要加压送风,合用前室左右两边入户门的面积均为1.2*2.1。此合用前室的加压送风量为多少?已知:风速法公式L=(nFV(1+a)/b)*3600.且a=0.1,b=1,V=1.2

第一种算法:L=2*(1.2*2.1*2)*1.2*(1+0.1)*3600=47900。
第二种算法:L=2*(1.2*2.1)*1.2*(1+0.1)*3600*1.5=35925。 * 最后那个1.5因为是表格说明当有2个及以上的门时,修正系数为1.5——1.75

这两种算法,究竟哪个是对的?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 高yx
    高yx 沙发
    式中的n同时开启门的计算数量,这个“门”是指前室通往楼梯间的门,还是住宅通往前室的门呢?
    2017-11-20 17:16:20

    回复 举报
    赞同0
  • yoyo阿布
    yoyo阿布 板凳
    vk3001h 发表于 2017-6-1 14:52 那可以回复你主贴的问题了。1、显然第一个公式是错的。规范已经说得很清楚了,有两个门的情况按1个门的 …学习了,感谢
    2017-11-18 19:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅一层门厅是否需要自然排烟?

如图:三楼以上是住宅,二楼及一层是底层辅助商业用房,均不对楼梯间开门。住宅的合用前室和楼梯间都是自然排烟,一层就这么个门厅,是否算前室,是否需要加压送风?

回帖成功

经验值 +10