土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【求助】商住转换层-底层排水设计是否存在问题?

【求助】商住转换层-底层排水设计是否存在问题?

发布于:2017-05-24 14:15:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 兔兔2011 于 2017-5-24 14:15 编辑

一、住宅基本情况。住宅A户,楼下两层为商铺,本住宅属于转换层,住宅楼层高共计30层楼左右。
二、A户底层厕所排水管道情况: 底层 住宅 厕所下水道横管采取“干”字形状连接 (附图) ,相邻两个户型的底层管道和单元管道共计四根横管以直线水平对流对冲方式汇集后进行排放,四根管道连接点相距 10 厘米左右,底层住宅 排水管道高程不足 1 。困惑:管道水平对流对冲节点及 90 度转角节点,水流是否会产生拥塞?水流对冲形成水压是否 会冲破底层住宅厕所 水封,产生污水倒灌? 下水道横管水平对流对冲是否会导致异物堆积,堵塞管道?

三、A户底层厨房排水管道情况: 底层 住宅 厨房排水管道接在楼下 单元主管与 横管连接点上游 30 厘米左右位置, 底层住宅 排水管道高程不足 1 。困惑:单元主管接入横管部位产生水压, 是否影响上游位置底层住宅污水排放,该水压是否会导致污水极易倒灌入厨房。

四、求助内容:该底层住宅厕所和厨房排水管道设计是否存在问题。依据是什么?谢谢大家

厕所排水管1.jpg


厕所排水管.jpg


厨房排水.jpg


干字形状管道连接示意图.jpg

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发

    谢谢分享谢谢分享
    2017-07-10 11:09:10

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1499428957812
    大兄弟,很大概率会产生正压喷溅的。。。这是怎么设计出来的。。。。审图居然能过?
    2017-07-07 20:43:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 商住楼住宅底排水

    商住楼住宅底层排水管平面系统图

  • 商住楼住宅底排水管平面系统图
    内容简介 1:图中尺寸均以mm计。   2:立管代号中的A’与A为以纵轴镜向对称布置。如AYL4’与AYL4以纵轴镜向对称。   3:A5各卫生间、厨房均为同层排水,排水横支管埋设于五
  • 33套化工厂化工设备设计SU模型合集资料包
    本资料包汇集了33套化工厂化工设备设计的SU(SketchUp)模型合集,为化工领域的专业人士和设计师提供了丰富的设计参考和灵感来源。这些模型涵盖了化工生产过程中的关键设备,如反应器、分离器、换热器等,并经过精心设计和优化,以确保在实际应用中的高效性和安全性。
  • 商住楼住宅底排水管平面系统图

    5~23层为住宅,5层为结构转换层,楼板垫层500厚,5层做同层排水,在4层吊顶中汇入排水横干管

  • 关于商住楼梁式结构转换设计中的几个问题
    本文主要对框架体系梁式结构转换层的受力特点和设计中常见的问题作了较为全面的分析,提出了相应的措施和建议。结合工作实例,分衡了TBSA程序给出的托梁配筋值偏小及其原因,可供设计人员参考。 PDF格式,共
  • 商住楼一层商业网点,2~7层为住宅,砖混结构,建筑高度为17.70米,总建筑面积4282.06平米。给排水设计内容包括:给排水系统图,太阳能热水系统图,消防、给排水平面图等。...
  • 近50套墙身节点设计大样图CAD合集
    本资料包为精选的近50套墙身节点设计大样图纸,其中包含轻钢龙骨隔墙交接节点设计图,玻璃隔墙节点设计图、石材干挂墙面节点设计图、卫生间玻璃隔断节点设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行墙身设计的同学参考学习画法和设计。
  • 某高商住楼的厚板转换设计
    某6 度区大底盘高层建筑施工至层2 楼面后, 由于建筑功能的变化需重新设计。对三种不同转换形式进 行了比较选型, 最后采用厚板转换层。介绍了设计计算原则及结构布置情况, 进行了整体计算分析, 转换层
  • 人防工程孔口战时转换存在问题
    摘 要:现行人防规范规定防护工程孔口须承受正向冲击波作用,当人防门、封堵孔口所在墙体平行于冲击波作用时,需采取可靠的防护措施。在使用装配式钢结构防倒塌棚架图集时,不可机械地照搬图集,忽略防倒塌棚架
  • 大道东延工程排水全套施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、施工机械表、平面布置、劳动力、进度表,其中平面布置内容包括材料、施工人员平面布置图、项目部平面布置图;施工组织设计内容包括施工总体布置及组织、主要工序施工方法、工程重点、难点及相应对策、工期保证措施等,适合进行大道东延工程排水设计的同学参考学习画法、设计
  • 项目结构是否设置转换的报告
    本工程建设用地位于深圳南山区西丽留仙大道以北,石鼓路以西。项目现正进行土方开挖和场地平整。
  • 混凝土转换大梁设计的几个问题讨论
    近年来,带转换层的复杂高层建筑大量出现,且形式多样,特别是采用混凝土转换层大梁的高层结构应用十分广泛。然而,在此类转换层大梁的设计中,经常出现一些带争议性的问题 ,例如大混凝土转换层大梁是否均需严格执
  • 8500平米6+1框架结构商住楼给排水设计CAD图纸(底层商铺)
    本资料为8500平米6+1层框架结构商住楼给排水设计CAD图纸,其中包含:各层给排水平面图,给排水系统图,给排水设计说明等,可供设计师采纳参考!
  • 排水施工组织设计
    本资料为同层排水施工组织设计,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 惠州某商住转换施工方案
    惠州某商住楼转换层施工方案惠州某商住楼转换层施工方案惠州某商住楼转换层施工方案
  • 结构转换设计要点
    结构转换层:简称转换层,是指建筑物某楼层因上部与下部的平面使用功能不同而采用不同结构类型,通过该楼层进行结构转换。 消防避难层、技术设备层、跃层住宅、错层住宅等等。
  • 异形板内部结构采用30X50镀锌钢龙骨,龙骨根据板缝分布进行焊接,组成框架结构,用50X50X3角码及φ10X65膨胀螺栓与墙体连接固定,结构牢固安全。焊接处需进行二次防锈处理,分别涂防锈漆及金属漆。
  • 本图纸为某24层商住单体楼给排水设计CAD施工图纸,本工程建筑面积2740平方米,建筑高度78.4米,层数24层,图纸内容包括:给排水设计说明、给排水平面图、喷淋消防平面图、污水系统图、废水系统图、雨
  • 某6+1商住楼给排水设计施工图
    本工程为6+1层商住楼,图纸设计内容包括:给排水设计说明,给排水系统图,消火栓系统图,各层给排水平面图,卫生间给排水大样图。
  • 某7+1商住楼给排水设计施工图
    本图纸为某7+1层商住楼给排水设计施工图,包括平面图、系统图、大样图、说明等,内容详实,可供参考。
  • 重庆某7+1商住楼给排水设计
    本工程采用市政管网直接供水。给水系统采用钢管,丝扣连接。给水管道上的阀门,原则上当管径小于DN50时用截止阀、球阀,当管径不小于DN50时用闸阀。室内水平给水管道暗敷在地面找平层中,敷设深度为0.08
  • 某2砖混结构商住楼平立剖面设计CAD图纸(底层商用)
    本资料为某2层砖混结构商住楼平立剖面设计CAD图纸(底层商用),其中包含:各层平面图,屋顶平面图,立剖面图等,可供设计师采纳参考!