高压柜无法提供AC220v操作电时,是否可以从低压柜反送电给高压柜提供操作电源??...
高压柜无法提供AC220v操作电时,是否可以从低压柜反送电给高压柜提供操作电源??...
高压柜无法提供AC220v操作电时,是否可以从低压柜反送电给高压柜提供操作电源???请教各位
发布于
2017-05-17 14:33:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
马仔
可以从低压柜取电,给电池充电,充电之后就可以正常操作了
2017-05-20 15:15:20
来自 PC
评论
举报
风平浪静02
一般很少有操作电源从低压侧返回的。因为操作已经结束还要操作电源干什么呢?大型变电所是有专门的所用电变压器的,有些所用电变压器直接接在进线母线上,所以进线有电,马上就会有操作电源。而且还有专门的联络线路,保证操作电源的存在。
一般简易型,用户终端变电所需要电动操作,可以在进线上加电压互感器以获得操作电源。UPS只是短时的,费用不是一般一般的,管理麻烦麻烦的。一般1000kVA以下,简易型变电所系统小,故障简单。只要熔丝保护,手动操作即可。什么微机保护,故障分析统统可以省略。这样既可靠也安全(美式箱变就是这样的)。
2017-06-14 09:01:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
完好8269898985
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
5
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
一般简易型,用户终端变电所需要电动操作,可以在进线上加电压互感器以获得操作电源。UPS只是短时的,费用不是一般一般的,管理麻烦麻烦的。一般1000kVA以下,简易型变电所系统小,故障简单。只要熔丝保护,手动操作即可。什么微机保护,故障分析统统可以省略。这样既可靠也安全(美式箱变就是这样的)。