10kV母线避雷器触电事故原因分析和应对措施2012年6月,一设备检修单位在马钢某铁厂TRT高配室检修时发生一起PT柜检修期间由母线避雷器引起的触电事故,造成一名检修人员手臂被高压电弧击穿。事故发生前,检修人员准备对PT小车拉出柜外的PT柜内相关电气设备进行检查和试验工作,打开后柜门后未验电就盲目对避雷器进行维护试验,由于避雷器带电,造成检修人员触电。原因分析事故发生后,对35kV、10kV、6kV开关柜等进行了全面的检查和梳理后发现,有的厂家生产的PT柜母线避雷器是接在PT隔离刀闸后面,有的厂家PT柜母线避雷器是直接接在母线上的,引起该次事故的避雷器正是直接接在母线上的(当时母线并未停电),由于运行和检修人员不熟悉PT柜避雷器的接线方式,误认为PT小车拉出柜外后柜内避雷器也已停电,因此引发了此次事故。PT柜避雷器的两种接线方式分别如图1、图2所示: