工商业屋顶面积大,用电需求量大,安装光伏发电站之后不仅可以满足日常用电量,多余电量还可以并入国家电网换取收益。那工商业光伏电站如何建设呢?
1、确定安装容量
确定光伏电站的安装位置,电站不能有建筑、树木遮挡形成阴影;根据可用面积估算电站容量,每平方米可安装组件容量为100W左右。
以一个可用面积为1000m?的屋顶为例,可建设一个约100kW的电站。
水泥平屋顶安装安装及彩钢瓦屋顶安装
2、选择并网方式
自发自用,余电上网
收益=度电补贴+卖电收益+节省电费
自发自用,余电上网并网模式适合白天用电量较大的厂房,自用比例越高,成本回收周期越短。
全额上网
收益=度电补贴+卖电收益
全额上网并网模式适合白天用电量较少的厂房,并网简单,享受全额上网电价。
3、设备选型
光伏组件
根据项目要求、成本、转换效率和可用面积、选择单晶或者多晶组件。
按某品牌多晶硅电池板参数:选取275Wp组件396块,总功率108.9kWp。
光伏逆变器组件总功率为108.9kWp,根据逆变器的最大直流输入功率,33K机器单台最大直流输入功率36300W,选择三相三路MPPT逆变器Suntrio Plus 33K机器3台
交流汇流箱交流汇流箱根据项目所选用的逆变器台数,选取多汇一汇流箱
①汇流排;
②电流互感器;
③防雷器;
④支路空开;
⑤电流/电压表;
⑥汇流断路器;
逆变器与组件的匹配电压要求:
(1)组串开路电压处于逆变器的MPPT电压范围内并且大于启动电压;
(2)同一路MPPT中,不同组串中组件并联数量相同,所串联的电池板规格一致;
电流要求:组串并联后电流不大于逆变器最大输入电流;
电缆要求:组件串并联中要求电缆接线合理,尽量减少直流电缆长度,避免损耗。
正确连接
错误连接
交直流线缆直流电缆要求:直流电缆一般选择光伏认证专用线缆,目前常用的是PV1-F 1*4mm。光伏阵列到逆变器的直流电缆长度应尽可能短,以减少线缆上的功率损耗。
交流电缆要求:交流线缆一般选用YJV型电缆,根据逆变器最大输出电流,查询线缆载流量,可确定线缆的型号。
33kW逆变器配置YJV 4×25+1×16mm?铜芯线缆即可满足载流要求。
汇流箱出线配置YJV 4×70+1×35mm?铜芯线缆即可满足载流要求。
光伏直流电缆
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
光伏太阳能
返回版块1.41 万条内容 · 354 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报