发布于:2017-04-29 14:43:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
随着城市现代化建设进程的加快,地皮日益紧张,是时候将箱变埋入地下了,呵呵。
公司委托我干这个,防水、安全逃生、通风散热、机械强度防垮塌,都考虑完了,产品也出来了几个。虽不尽如人意,但也能勉强说得过去,至少说服了自己,咳咳!:lol待日后逐步完善吧。
最近遇到一个要求水平通风的广场型地埋式箱变。雨水收集于排放都在地表以下,通风口也在地表以下,现在遇到瓶颈了,通风、防雨水倒灌一对矛盾啊。如何解决?查阅大量资料,施耐德、上海置信、还有苏州伟特烈、上海天灵,都有介绍,但不够详尽,都是一笔带过,有的有明显硬伤。均曰:“雨水收集,采用单向逆止阀强制排水到公共排水网络”太过笼统。不甚明了,脑子不够用了,看哪路懂行的大神,能授之一二,或稍做点拨,不胜感激。最好有图有真相。
注:真心求助,万望切莫灌水!谢谢。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我就是全地埋厂家的,有问题,我们可以交流,我们的产品没有这么纠结,不需要排风,抽水,完全靠自然渗透漏水。联系13319202890,李工
回复 举报