土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧铜牌选择一前段双排,后端单排

变压器低压侧铜牌选择一前段双排,后端单排

发布于:2017-04-24 17:28:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1600KVA变压器,前一半负荷采用铜牌(双排):3*[2*(TMY-100*10)],后一半负荷采用铜牌(单排):3*(TMY-100*10)。这样合理吗?如不合理,为什么呢?


全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 白工
    白工 沙发
    完全可以。这不是偷工减料而是科学施工。1600KVA的变压器低压侧最大短路电流不超过40KA,100*10D的母排完全可以。最好的方案是在低压断路器的出线处出三根100*10的母排,向左两根给大负荷供电“向右一根100*10给小负荷供电。没有问题。
    2017-08-09 15:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    不允许!
    母排要满足载流量以外,还要进行热稳定和动稳定校验。全程截面积相同。
    2017-08-08 15:58:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多