土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 阳台排水管立管的三通方向错了,可以在立管侧面打孔放排水管吗?急问,谢谢!

阳台排水管立管的三通方向错了,可以在立管侧面打孔放排水管吗?急问,谢谢!

发布于:2017-04-21 21:35:21 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
阳台排水管立管的三通方向错了,三通的底部已经可以插入楼板下4公分多,水泥填住了,楼上楼下又装修完了,装修师傅说可以在立管侧面打孔放排水管吗?但是我担心会漏水出来,另一个水电师傅说如果楼下没有装修可以通过把地板打空一部分把三通弄出来换掉,但是楼下装修完了,怕把人家天花打坏的呢。好纠结啊?真的打坏吗?各位可以提供点建议吗?小女子感激不尽!装修真是件头疼的事啊,啊,啊。。。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hnzx
    hnzx 沙发
    补充一下这地板是在阳台,另外在立管打孔这个方案是符合装修规范的吗?
    2017-04-26 13:31:26

    回复 举报
    赞同0
  • co1492099232116
    急求大神解答啊
    2017-04-22 17:32:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 330 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水工程优质做法图文解析

管道穿墙处均采用钢筋进行加固处理坐标、标高及同心度控制、安装牢固、保护到位套管固定采用附加筋固定,附加筋绑扎在结构主筋上;套管固定牢固,位置正确;法兰保护到位成排套管露出装饰地面高度一致,管道与套管中心线一致,套管表面做防水油膏布局合理、配管规范、支架科学,堪称典范管道平直,间距一致,支架布置合理、整齐地下室抹灰前,对管道半成品包塑料薄膜进行保护木托与管道接触严密,木托外径与保温层相平齐;吊杆垂直并在一个平面上,木托与管道相匹配,套管预留规范、到位

回帖成功

经验值 +10