《消规》学习之室外给排水管线综合中对管道间距的要求

发布于:2017-04-20 17:12:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


今天综合整理了《建筑给排水设计规范》、《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》三个规范中对于给排水管道与其他管道之间间距的要求,大家可以在管线综合时根据三个规范综合考虑,确定管道间距。



建筑给排水设计规范:

72.png

注:

  1. 净距指管外壁距离,管道交叉设套管时指套管外壁距离,直埋式热力管指保温管壳外壁距离;

  2. 电力电缆在道路的东侧(南北方向的路)或南侧(东西方向的路);通信电缆在道路的西侧或北侧。均应在人行道下。



室外给水设计规范:

73.png

74.png



室外排水设计规范:

75.png

 注:

  1. 表列数字除注明者外,水平净距均指外壁净距,垂直净距系指下面管道的外顶与上面管道基础底间净距。

  2. 采取充分措施(如结构措施)后,表列数字可以减小。

  3. 与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。

转自:微信公众号(给排水知识分享)