40mX20X16m高,(上部有行车,屋面为网架结构)电气设备实验大厅,室内控制要求是13m以下,23正负2度,湿度30%-50%,洁净度10万级。
目前我的方案是60000m3/h空调箱两台H11内置,气流组织是宽度方向15m高度侧送下回,
请有经验的兄弟指点一下

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • sxjh
    sxjh 沙发
    楼主你也太强了吧,做的什么啊,要16米高
    2008-08-22 10:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • wky1972
    wky1972 板凳
    30%-50%是一个范围实际我是按23°45%设计的,目前的方案是4台30000m3/h的恒温恒湿洁净式柜式机组H12内置,(其中一台备用)一台9000m3/h分体屋顶式组合式恒温恒湿机带转轮专门处理新风,机房是20X7.5。对着处理空间窄面, 主要业主以前的工程就是这样,所以要我按此设计,