关于盘扣式脚手架施工规范导读:经常有朋友问关于盘扣式脚手架施工规范的问题,很多问题很有代表性,陆续做出整理,以供需要的朋友参考,不正之处,欢迎指正
问: 盘扣式脚手架是否有施工规范,哪个部门颁布的?
孙洪梁:有施工规范,住建部颁布的。
JGJ231-2010
备案号:J 1128-2010
建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
发布日期:2010年11月17日
施行日期: 2011年10月1日
公告
第807号
关于发布行业标准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》的公告
现批准《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》为行业标准,编号为JGJ231-2010,自2011年10月1日起实施。其中第3.1.2、6.1.5、9.0.6、9.0.7条为强制性条文,必须严格执行。
本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2010年11月17日
问:盘扣式脚手架施工规范中规定的强制性条文内容是什么?
孙洪梁:规范中3.1.2规定,插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合,插销连接应保证锤击自锁后不拔脱,抗拔力不得小于3KN。
盘扣式脚手架唯一零散配件就是插销,图中插销入口C处上面小,下面大,由于插销底部铆钉限制,使得插销即能保持活动,又不能脱出水平杆,不容易丢失。(图中插销脱出仅为演示)
上图中演示的是插销连接方式,插销是楔形形状,锤击后能保证自锁锁紧,并且理论上只要把插销放进去,就已经比传统的脚手架安全了。
因为传统的钢管脚手架人工操作,不能保证每个扣件螺丝全部拧紧,另外螺丝滑扣,锈死,丢失等原因,更换费工,有的嫌麻烦可能就会漏掉,同时检查监管人员也不可能全部用扳手检查,只能抽查,大部分是眼观,但不用于看出问题。
碗扣式脚手架也会存在这个问题,同时,碗扣式脚手架是四根横杆,一个碗口锁紧,所以不具有工作连贯性,也是容易漏掉锁紧这一环节。而盘扣式脚手架插销,首先工人能保证都插上,并且是单根锁紧,同时,眼观插销深度,就能辨别是否敲紧,一目了然。
安装简单,一般锤子全部搞定
规范中6.1.5规定,模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过650mm,且丝杆外露长度严禁超过400mm,可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。
注:盘扣式脚手架立杆直径48.3mm,壁厚3.2mm,内径41.9mm。可调顶托和底托,直径38mm,既能保证轻松插入立杆内,又不会造成太大的晃动量,相对于较小直径的产品,安全系数较高。
规范中9.0.6规定,严禁在模板支架及脚手架基础开挖深度影响范围内进行挖掘作业。
规范中9.0.7规定,拆除的支架构件应安全地传递至地面,严禁抛掷。
文章来源:公众号→ 盘扣式脚手架技术(pankou007)作者:孙洪梁,转载注明作者和出处。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.78 万条内容 · 1574 人订阅
阅读下一篇
快奔三人的诚长之路本人88年出生,快奔三的人了,现在是一事无成,现在自己都觉得悲哀.如果我们那个的代没有电脑,我会不会比现在好很多呢,有没有跟我一样的,电脑游戏耽误一生。害人不浅。^_^ ^_^ ^_^ ... 初一时候全班1-3名,初二开始接触电脑,成绩成线下降。到全班20名以后,那时候因为父母一般不在家,都在外面打工,很少回来,家里就一个爷爷,管也管不住,经常通宵玩游戏,中考必毕就考了400多,进好一点的学校分数不到,后来就去了技校,在技校也是每天上网,读了半年左右就被一群网友,也是我们家不远的说一起出去挣钱吧,那时候因为读书家里给的钱不多,只有生活费,那时候就觉得自己出去挣钱自己花,就不用问要家里要,很天真,出去半天个月没找到事做,后来爸妈知道了,就把我接走了,在爸妈旁边学了电脑,那时候学电脑真的是一种趋势,反正学的人好多,那时候如果走电脑的路可以现在不知道是个什么样子,反正带我学的师傅很厉害,我是学了个全套,CAD。PS。最后学电脑维修学了半个月,听说富士康有招工,有人帮忙搞进去,工资蛮高的,我记得是那时候广东的工资一般在900左右,富士康那边是1600左右,很高了,所以就进了富士康,在富士康做了三年左右,挣了几千万钱的样子,爸妈觉得,男孩子一个人在哪都觉得不留钱,就不让我干了,那个时候我交了女朋友,那个时候我好像是20岁左右,但后来女孩说要我去她们那边,我家就我一个孩子,我是不可能去的,后来就没联系了。