土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气生物滤池氨氮上午低,下午特别高

曝气生物滤池氨氮上午低,下午特别高

发布于:2017-03-29 15:57:29 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
.水厂采用曝气生物滤池工艺,前端高密度沉淀池,后端曝气生物滤池,具体表现为:上午出水氨氮特别好,小于1,下午出水氨氮15。进水上午14。下午29。一级沉淀池上午13,下午28。每天都是这样。进水COD249,出水COD22。溶解氧6-7。请各位大神指导

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • songydn
    songydn 沙发
    曝气软管之父 发表于 2017-3-31 12:29 去除氨氮是需要碳源的,明显的下午COD偏低,碳源缺乏,所以氨氮就高了,设法再补充碳源试试。这就是正解。
    2017-07-16 10:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • best23455
    best23455 板凳
    高密度沉淀池+BAF工艺设计13957491871.
    2017-07-15 20:08:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多