土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之一

市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之一

发布于:2017-03-23 17:14:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 曾晓峰 于 2017-3-24 09:14 编辑

市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项之一
前 言
近年来国家对基础建设投资增大,加之房建的萧条,部份结构设计人员仓皇上阵,担当起了市政结构工程师。为了让这部份结构同仁能顺利担当起这份责任,故整理编写了这《市政与房建-部分异同及 ----结构设计注意事项》,望能与各位共勉。
(其中多为《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(后续简称《公路桥涵》)的强条,市政结构工程比房安全储备有提高,设计时应多加注意。本《市政与房建-部分异同及----结构设计注意事项》后续简称《异同》)
1.总 则
1.1本《异同》只针对我 的中小公路、桥、涵结构设计,且不包含海水侵蚀作用工程。
1.2《公路桥涵》及 《异同》不适用于特种混凝土桥涵的结构设计。
1.3《公路桥涵》及《异同》采用的设计基准期为100年。

2.基本要求
2.1.0环境类别和混凝土耐久性要求
2.1.1环境类别
与无侵蚀性的水或土接触的环境为-------Ⅰ类;受侵蚀性物质影响的环境为-------Ⅳ类。【 的《混凝土 》后续简称
2.1.2混凝土耐久性要求




环境
类别
最大水
最小水泥用量
(kg/m3)
最低混凝土
强度等级
最大氯离子
含量(%)
最大碱含量(kg/m3)
0.55
275
C25
0.30
3.0
0.40
325
C35
0.10
3.0

3.材 料
3.1混凝土
3.1.1 混凝土轴心抗压强度“设计值”f cd( )【设计值》安全储备提高】
(用于检验混凝土轴心抗压强度是否满足设计要求的轴心抗压强度“标准值”与《混规》相同;而混凝土轴心抗压强度“设计值” f cd【强】异同,如下 ) MPa




强度等级
C15
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C50
C55
fcd
6.9
9.2
11.5
13.8
16.1
18.4
20.5
22.4
24.4
注: 设计时除说明应注明外,还应在计算机总信息中进行修改。

3.2钢筋
3.2.1普通钢筋抗拉、抗压强度“设计值” (强)设计值 》安全储备提高】
(用于检验钢筋抗拉、抗压强度的 “标准值”与《混规》相同;而钢筋抗拉、抗压强度的 “设计值”fs d、f's d【强】异同,如下 )MPa






钢筋种类
F sd fsd
钢筋种类
F sdfsd
R235 d=8~20
195
HRB400 d=6~50
330
HRB335 d=6~50
280
KL400 d=8~40
330


待续。。。。。。。。。。。。。






全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • 攻城师5651
    攻城师5651 沙发
    不错的资料谢谢分享
    2017-04-07 08:32:07

    回复 举报
    赞同0
  • 机械迷城
    机械迷城 板凳
    感谢楼主分享!
    2017-04-06 08:52:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

本通大水箱环保空调构造

大水箱环保空调构造大水箱环保空调构造主要分为通风系统、降温系统、循环系统、控制系统四大组成。通风系统由电机、风叶、支架组成。电机一般采用380v、220v铜线电机。风叶一般采用铸铁法兰加塑料叶片组成或采用全塑钢风叶与叶片注塑而成。有三叶与九叶风叶。支架一般采用铁皮支架或采用铸造铝支架。降温系统由湿帘与外壳组成,湿帘其表面有多层波纹蜂窝纸叠合物。主机外壳一般有塑料外壳与不锈钢外壳组成。循环系统由潜水泵、抽水管、分水片、进水浮球阀组成。

回帖成功

经验值 +10