[复制转发]
《水规》第3.6.2条关于消火栓系统火灾延续时间:“高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆”为3h.
请问,这句话应如何断句?
个人理解是,下列几类建筑的火灾延续时间是3h:
1、高层建筑中的(商业楼、展览楼、综合楼)
2、建筑高度大于50m的(财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼)
3、高级宾馆
因此,办公建筑,无论高度多少,都是2小时;
歌舞娱乐场所,无论高度多少,也是2小时。
如果以上理解无误,请问“高级宾馆”的定义是什么?42米高的宾馆是几小时?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
另外,“地下建筑、地铁车站”是2小时。这里的“地下建筑”是否包含一般建筑的地下车库呢?
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句可,没有这些的解读、实施指南,有些规范条文确实难以理解,或产生歧义。
回复 举报
回复 举报