情况描述:
(1)针对 GB 50974-2013第5.3.3条第3款“ 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa”, 图集15S909给出的公式是P1>15-H1,这里的P1是稳压泵启泵压力。这意味着此时在没有考虑气压水罐时“稳压泵的启泵压力”P1对应的是第3款条文的“稳压泵的设计压力”;

(2) 图集15S909针对第5.3.4条,又给出气压水罐的P1>15-H1;P2=P1/0.8(上置式)。

问题:
①在稳压泵和气压水罐联合工作下, GB 50974-2013第5.3.3条第3款“ 稳压泵的设计压力”是气压水罐的四个压力控制点P1、P2、PS1、PS2中的哪一个?
图集15S909针对5.3.3条认为是稳压泵的启泵压力P1,而针对5.3.4条又认为是气压水罐的最小设计工作压力P1,不是矛盾吗?

图集15S909针对第5.3.4条P2=P1/0.8,认为气压水罐的最小设计工作压力P1和水泵启泵压力P2的关系是0.8。
可事实上这是稳压泵启泵和停泵压力的关系,也就是气压水罐的PS1和PS2的关系啊,这不是也矛盾吗?

求大神指教!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • lesehan
    lesehan 沙发
    气压罐在旧规范下有两个作用:1、使消防给水管道系统最不利点始终保持消防所需压力;2、使气压水罐内始终储有30秒消防水量。
    2017-03-13 15:51:13

    回复 举报
    赞同1
  • lesehan
    lesehan 板凳
    或者说,你就当S205作废了,不管它,只按消水规和S909考虑。