0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2159 人订阅
阅读下一篇
请问单极发电机(Homopolar Generator)在双母线分段接线中的作用最近我做一个国外项目。船上,电源是燃气轮机,另有自备应急发电机。在连接发电机的母线上,外商的单线图上还连接了单极发电机(Homopolar Generator)。而那些没有连接发电机的开关柜内母线就没有接这个。请教哪位大神指点下,这个是做什么用的?是不是就相当于中性点接地电阻?请具体、详细地说说。多谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句因为医院有些医疗仪器,医疗设备采集的信号较弱,频率高一些。这样信号回路对地的电容、电感会影响到信号的传输,叫共模干扰。一般需要采用信号输入端与弱电的参考电位(共地端),通过接地以减少干扰。一般这种接地利用建筑物的地下钢构件自然接地。
但是,如果采用TN-C-S系统,而(PEN)与(PE)的分离点的重复接地,又选在建筑物的地下钢构件上。由于接地体上有流散电阻,如果当强电和弱电为同一个接地体时,强电系统故障电流通过这个流散电阻时,可以产生压降的变化。从而导致医疗仪器,设备的共模干扰。
哪什么是共模干扰呢?
我们说,干扰信号在输入两端,造成输入信号变化的是差模干扰。干扰信号在输入信号与大地之间的是共模干扰,这时输入两端信号是没有变化的。有人把共模干扰比作船在大海里航行。船随着波浪摇晃,人随着船摇晃。人与船之间是相对稳定的,把波浪摇晃比作共模干扰,人与船之间比作差模干扰,我们想着也蛮有意思,比较形象的。当波浪大时,人会眩晕,不知道是船在摇晃,还是人在摇晃,人的摇晃也会脱离船的摇晃节奏。就是共模影响了差模。
对于电容、电感和杂散磁场的影响,人们可以通过屏蔽方法加以减轻,对于共模干扰应该采用分开接地,和消除共模干扰的途径。现时自动化变电所发展很快,微机纵保应用较为普遍。变电所的强电和弱电接地点有严格的要求,是绝对不允许在同一个接地体上的,以减少共模干扰。
也不是说TN-C-S一定不行,只是像医院这样对测量数据,图片成像要求较高的单位,强电接地和弱电接地应该分开。
有的人认为,这种干扰来自于配电变压器的“系统接地”就近接地,只要“系统接地”在配电柜下接地,就可以消除这种干扰。显然是不正确的。
回复 举报
有些手术台等相关用电设备需要采用TT或者IT系统
另外,TNCS的抗共模比TNS好些
回复 举报