多层户型,五楼不热,2楼3楼温度还可以,情况是这样的,这个单元4楼没有供暖,五楼地暖分水器进水总管一直有气泡进入分水器,之后到楼下本单元查看后发现自力式调节阀的膜瓣破裂,换新的后一切正常,最近又出现进气现象,求大神给分析下,我直接不用压力调节阀行不自己,或者是把调节阀阀芯去掉,