土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 对虹吸雨水设计规范(CECE183)第3.7.11条的疑惑?

对虹吸雨水设计规范(CECE183)第3.7.11条的疑惑?

发布于:2017-01-20 16:21:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
个人感觉 虹吸雨水设计规范(CECE183)第3.7.11条有点问题
第3.7.11条要求水头损失误差不大于10KPa(也就是1m水压),但是我怎么感觉应该是不小于1m水压呢?
因为这里所谓的水头损失误差,其实就是雨水斗的高减去雨水斗到过渡段的水头损失,也 即过渡段起点所拥有的压力水头和流速水头,如果这里要把压力水头和流速水头之和控制在1m,这个压力是不是太小了?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • a4336590
    a4336590 沙发
    是说计算误差不超过1米,又不是说总水头损失不超过1米,楼主想什么呢
    2017-07-04 20:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • 周林泽
    周林泽 板凳
    规范上说的水头损失误差不大于10KPa,是对多斗虹吸系统内各个雨水斗来说的吧,应该是各个雨水斗到过渡段起点的水头损失之间的误差,将其控制在10KPa内,有利于整个系统形成的虹吸效果。
    2017-05-25 10:42:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【致敬】给排水从业者不可不知的中国著名给排水专家

排名不分先后 1 顾康乐 ,(1901-1999) 给水排水工程专家 我国给水排水专业的创始人之一, 为新中国许多大、中城市给水工程的设计做出了重要贡献,开创了我国卫生工程的起步。在我国创办并讲授市政工程课程,撰写的《沟渠工程学》等是我国第一套市政工程专业大学教材,主持了上海、洛阳、兰州等数十个工业大城市的市政给排水工程的规划、设计和建设,为我国城市建设事业做出了卓越的贡献。

回帖成功

经验值 +10