1、电缆敷设定额综合了不同的敷设方式,即土沟内、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设七种方式,定额将这七种方式按一定的比例进行了综合扩大,因此,在实际工作中不论采取何种方式,一律不作换算和调整。电缆敷设按不同截面以延长米计算并套用定额。其截面计算是电缆单芯计算套用定额,不得将三芯及零线的截面相加计算,电缆头制作及安装亦相同。
2、“竖直通道电缆”子目主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程,由于竖直电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的,并不是高层建筑的专用电缆,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应计取的费用。
3、单芯电缆敷设、终端头、中间接头可按同截面的三芯电缆敷设定额基价,乘以0.66的系数。
4、37芯以下的控制电缆敷设套用35mm2的电力电缆敷设定额。
5、电缆敷设及电缆头制作安装定额是按铝芯电缆编制的,因此,铜芯电缆敷设按相应截面的铝芯电缆安装定额人工和机械乘1.4的系数,电缆头制作安装按相应定额乘以1.2的系数。
6、电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时,人工乘以1.3的系数,该地段所需的材料如固定桩、夹具等按实际用量计算。
7、厂外电缆(包括进厂部分)敷设,套用《电力建设工程预算定额》第四册“送电线路安装工程”35kV电缆敷设相应定额乘以0.9的系数。由于进厂电缆较远,需要另计工地运输,执行第四册“送电线路工程”的电缆敷设定额的相应项目。注:电力行业预算定额为第四册。
8、电缆桥架、托盘、槽盒等,如现场制作时,应套用第六章“轻型铁构件制作”定额,其安装应执行第十册“自动化控制装置及仪表工程”中第十一章“附件安装”定额的相应项目。
9、电缆防火用的设备及材料的安装,可套用《全统定额》第十三册“刷油、绝热、防腐蚀工程”中的有关定额子目。
10、电缆敷设长度应根据敷设路径水平和垂直距离,另按表1规定增加附加长度。
电缆附加长度
表1 单位:%,M
11、电缆支架的接地线应执行室内接地母线安装定额。
12、在带电运行的电缆沟敷设电缆,可以按本册定额说明十二第4条,即“安装与生产同时进行,增加费用按人工费10%执行”。
1、人工开挖填电缆沟土石方可按如下计算
每米沟土方量1~2根=0.45m3/m,每增加1根时增加土方0.153m3/m。
注:①、两根以内的电缆沟,按上口宽0.6m,下口宽0.4m,深度按0.9m计算。
②、每增加一根,其宽度增加0.17m。
③、以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过0.9m时,多挖的土方量另行计算。
2、在同一沟内,如有两种以上土质时,应分别不同土的类别按实计算,套用第四册“接地槽挖填土方”相应定额子目,沟面如有砼路面时,应套用第五册“开凿路面项目”定额子目。如遇有清理障碍物,排水及其他,则费用另行计算。
3、电缆沟铺砂、盖或保护板,揭盖电缆沟盖板均以延长米计算并套用定额。盖板的揭盖是按每揭或每盖一次计算。
1、电缆在过铁路、公路等交叉处,穿过建筑物外墙至屏或箱处,均应事先埋设电缆保护管,然后电缆穿在管内,均以“10米”为单位套定额。
2、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度。
① 横穿道路,按路基宽度两端各加2米;
② 垂直敷设管口距地面加2.5米;
③ 穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;
④ 穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。
3、电缆保护管埋地敷设时,其土方量的计算,如施工图有注明的,按施工图规定计算,施工图没有规定时,则沟深按0.9米,沟宽按导管两侧边缘各加0.3米工作面计算。
4、钢管敷设Φ100以下的套用第十章的钢管敷设相应定额子目。
5、保护管的管径大小按设计规定,如设计没有规定时,可按电缆的外径乘以1.5倍。管端需要封闭时,应另行计算工料。
1、电缆终端头和中间接头的制作安装按不同电压等级、不同的材质及不同的截面以“个”为单位计算套用定额。
2、电缆终端头计算时,应根据电缆的根数确定,即每一根电缆有两个头,同时要区别是户内还户外。
3、中间接头制作时,其数量按工程设计规定计算,如无设计规定时,可参照制造厂的生产长度和敷设走径条件确定,也可按下列方法计算确定:
N= L / I -1
式中:N——中间头的个数
L——电缆设计敷设长度(米)
I ——每段电缆平均长度(米),按下列参数取定
1kV以下电缆
截面35mm2以内取 600-700米;
截面120mm2以内取 500-600米;
截面240mm2以内取 400-500米;
10kV以下电缆
截面35mm2以内取 300-350米;
截面120mm2以内取 250-300米;
截面240mm2以内取 200-250米;
注:① 计算结果如遇小数时,其第一位小数一舍二以上进。
② 每段电缆平均长度范围内,大截面取下限,小截面取上限。
4、控制电缆头、中间头的制作安装,应按其芯数,以“个”为单位套用定额。控制电缆头的芯线固定工作,一般包括在“端子板外部接线”定额内,控制电缆直接与设备连接的,其芯线固定包括在相应的设备安装定额内。
1、隔热及保护层的制作安装
电缆与热力管道交叉或接近时,其最小允许距离为:左右并行敷设2m,交叉敷设0.5m,如不能满足这个数值要求时,应在接近段或交叉段前后1m范围作隔热处理,隔热层底部预埋石棉水泥管,长度可按热力管道的宽度两边各加2m计算,其材料有泡沫混凝土、石棉水泥板、玻璃丝等。定额中未包括隔热层、保护层的制作安装,也无定额可套,此项工作可按实另行计算费用。
2、电缆冬季施工加温工作,这项费用就另行计算。