19层楼的雨水斗有什么要求没有?雨水管用110pvc的行不?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • daqingwangdejun
    我们现场用的是HDPE管,压力为1.6Mpa,觉得用PVC不行,底部得考虑水锤的作用
    2017-02-18 16:28:18

    回复 举报
    赞同0
  • vg2xghm
    vg2xghm 板凳
    如果你是重力排水雨水斗和楼高关系不大、只有使用的管材和楼高有联系(确定管材的承压能力),选择雨水斗大小和屋面排水面积有关,请看给排水设计规范。
    2017-02-16 14:03:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来看看这个排水管道的安装正确吗?

1.办公楼排水横干管的排水管道转弯是不是不允许用90度弯头,应该用2个45度的连接,现场这个对吗。 2.排水横支管与横干管的变径连接就是这个样子吗,感觉好像不对吧。不需要用斜三通吗。 3.排水横干管与主立管的连接是不是应该用斜三通或直三通连接吗。暂时没有图片。 4.给水、排水、电线管线穿越房屋沉降缝处如何处理,有无图集或规范做法。图上的直接通过肯定错了吧。