餐厅设计表较小,就想着把主卧的门改动一下,但是那个10公分的门垛正好是剪力墙的末端,拆除门垛的时候截了两根主筋,剪力墙大概拆了6、7公分的样子,之前看图的时候也没看太仔细,装修工人拆的时候没跟我说就直接拆了。红色线是主梁,黄色线是次梁。所在楼层为17层,一共33层,各位老师给看看,这样拆对结构影响大吗?

IMG_2843.JPG


9D_47TY@$U6FIYV_J60}8KV.png


IMG_2845.JPG


IMG_2844.JPG

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • co1483447073063
    学习了,实践出真知
    2017-01-03 22:24:03

    回复 举报
    赞同0
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 板凳
    第一张照片涂黑部分应该是想标示为混凝土结构,但这种标示绝对不会与原设计蓝图相同。如按照片所示,不说审图单位,设计单位都不会、也不敢这样出图。

    回到楼主所述问题,并结合照片。个人认为,楼主所拆除的“门垛”是属于【约束边缘构件】。约束边缘构件是结构受力的主要构件,是不能随意拆除的!且,该“门垛”拆除后,增加了主梁的净跨长度,对该主梁的受力状态产生不利影响。至于什么是约束边缘构件,请楼主自行找度娘问问。

    楼上有兄弟对楼主的行为表示了愤慨,本人非常赞同。

    楼主给出的平面示意图表明,该楼盘的套内布局并不合理。