土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 超过3000平米的学校宿舍楼,需要设置喷淋吗?
三层宿舍楼,面积3700平米,设置了消火栓系统,现在考虑要不要做喷淋系统?
请问一下,这个该怎么考虑啊,是按旅馆建筑还是办公建筑等、现在甲方准备拿这一版没做喷淋去消防局报审,是不是等消防局的意见啊。

全部回答(11 )

  • liugps
    本帖最后由 liugps 于 2017-5-16 11:30 编辑

    建筑设计防火规范5.1.1条文解释。
    (5)由于裙房与高层建筑主体是一个整体,为保证安全,除规范对裙房另有规定外,裙房的防火设计要求应与高层建筑主体的一致,如高层建筑主体的耐火等级为一级时,裙房的耐火等级也不应低于一级,防火分区划分、消防设施设置等也要与高层建筑主体一致等。表5.1.1 注3“除本规范另有规定外”是指,当裙房与高层建筑主体之间采用防火墙分隔时,可以按本规范第5.3.1 条、第5.5.12 条的规定确定裙房的防火分区及安全疏散要求等。
    宿舍、公寓不同于住宅建筑,其防火设计要按照公共建筑的要求确定。具体设计时,要根据建筑的实际用途来确定其是按照本规范有关公共建筑的一般要求,还是按照有关旅馆建筑的要求进行防火设计。比如,用作宿舍的学生公寓或职工公寓,就可以按照公共建筑的一般要求确定其防火设计要求;而酒店式公寓的用途及其火灾危险性与旅馆建筑类似,其防火要求就需要根据本规范有关旅馆建筑的要求确定。
    你这工程按三层总面积3700m2的一般公共建筑决定要不要做喷淋。
    2017-05-16 11:29:16 来自 PC 评论 举报
  • achekai
    应该不用设!
    2017-05-15 15:55:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10