最近做一个项目,名称为门诊病房综合楼,建筑高度34米,按医疗建筑,一类高层,消火栓灭火时间2h,但是审图提出:应按综合楼做,火灾延续时间按3h,这下子消防水池就差多了,想要跟审图沟通,但是这属于名词解释,不知道哪位大神,遇到过相似情况,请指教!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoge1208
    xiaoge1208 沙发
    我还是觉得应该按照3h 设计,毕竟医院是老弱病残的人比较多
    2017-01-19 11:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • 墨言君心
    墨言君心 板凳
    cyp629 发表于 2016-12-6 10:12 这个的问问消防局 看看消防局怎么定义的谢谢大神指教!跟审图沟通过了,定义为医疗建筑,2h通过!
    2016-12-06 16:33:06

    回复 举报