【请教】关于消防室外埋地管道宜采用球墨铸铁管的疑问

发布于:2016-11-26 14:55:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
5.png

根据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》埋地管道工作压力不超过1.20Mpa时,宜采用球墨铸铁管;
7.png
且宜采用柔性连接。球墨铸铁管宜采用承插连接

当室外埋地管道用于室内消火栓系统时(室内消火栓系统工作压力不大于1.00Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa),采用了球墨铸铁管,柔性承插连接。

施工按照图集10S505《柔性接口给水管道支墩》在相应位置设置支墩,但10S505图集适用压力为
1.png 2.png

也就是说工作压力超过0.60Mpa,水压强度试验压力为1.40Mpa的用于室内消火栓系统的室外埋地球墨铸铁管不能套用10S505图集施工。那么GB50974-2014推荐使用的球墨铸铁管是否不能套用10S505施工?那应该按何图集施工?设计规范和图集是否有矛盾?还是说根据机电抗震设计规范
3.png

消防的室外埋地管道可以采用刚性连接,那么就不需要遵守10S505?求大神解惑

5.png


7.png


1.png


2.png


3.png

全部回复(63 )

只看楼主 我来说两句
  • jh191
    jh191 沙发
    理论是理论,现实是现实。不要完全忙从于规范“埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管......”。当你设计的系统很大,埋地部分管线很长,而此时又碰到一个素养不是很高的施工单位时,烦恼也就离你不远了:有时试验压力都不能达到要求,有时试验压力满足要求,回填后,工作压力达不到要求。
    2019-05-29 09:37:29

    回复 举报
    赞同0
  • chenaifly
    chenaifly 板凳
    才做的一个项目,就因为设计要求室外埋地消防管用球墨铸铁,承插式连接,安装完后试压检测符合要求,回填后,消防验收完就发现有漏水现象,目前都不知道怎么处理。头疼啊。个人认为还是做焊接钢管、防腐处理比较靠谱。
    2019-05-16 22:17:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多