利用建(构)筑物基础中的金属结构作接地体,就称为基础接地体(或自然接地体)。由于基础接地体具有耐用、节省投资、电气性能良好(接地电阻小、阻抗低、电位分布均匀等)的特点,成为新建建(构)筑物防雷接地体设计的首选方式。但是,对于不同基础类型,防雷接地体的设计也是不同的。我们来看以下三种典型的基础类型,各自的接地体应该如何设置?



1、筏板或箱形基础
1.jpg

为利于保证施工图质量和便于全国同行间进行交流,《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》为国内民用建筑工程建筑电气施工图的编制提供了示范画法,对利用此种类型基础内钢筋网作接地体作了示范性设计说明。
①接地体施工设计说明:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。
②接地体作法:接地极为基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网。
③接地体作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外圈焊接成环行,并将主轴线上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网作接地体。
以上三种接地体作法都对该类型基础体具体利用基础中哪些钢筋,如何连接作了明确具体的说明。其共同点是利用了基础内上下两层钢筋中的两根主筋,即使基础中单根主筋直径达不到10mm,两根主筋通长及相互焊接既满足了《建筑物防雷设计规范》要求,又提高了连接的可靠性。其作法应该成为建筑电气设计人员进行接地体设计效仿的样板,不应弃之不顾。设计中具体利用的钢筋基础名称应与该工程结构设计相统一,以方便施工。


2、独立基础
2.jpg

对于独立基础,则应根据具体情况区别对待。这种情况取决于柱网间距,当柱网间距在6m以内时,基础底部一般为3~4m的方形或矩形独立基础或承台,两基础之间只有2~3m,为起到均压作用和方便金属管线的连接,用40*4的镀锌扁钢将独立基础内钢筋焊接连通,并施行总等电位联结。有时,即使柱网间距较大,如建筑的首层地面中附设有许多金属管线,仍可利用基础作为接地装置,将金属管线路与基础内钢筋连接成一体,也可起到均压作用。如利用钢筋混凝土独立基础的轻钢结构建筑物,其接地体作法在现行设计中,一般是将基础钢筋作为自然接地体,用40*4的镀锌扁钢将其连通,并施行总等电位联结。这样处理,接地电阻很小,一般容易达到设计要求。在设计中需注意,应在室外合适位置预留接地连接板,具体作法可以参考国家标准图籍《接地装置安装》。这样,当接地电阻值达不到要求时,施工单位可以方便地连接人工接地体和测试接地电阻值,这一点应在设计图纸中有所体现。
另外,在设计图纸中,还应注意不能泛泛而谈利用建筑物基础钢筋做自然接地体。还应交待清楚用不小于ф10圆钢将基础钢筋和地脚螺栓可靠焊接,具体作法参见国家标准图籍《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》。这样,从接闪器到引下线,再到接地装置,才能形成完整的雷电流通道。
如果柱网间距较大,而首层地面无金属管线路或管线路很少,就应另加接地装置,这里不再赘述。


3、桩基
3.jpg

建筑桩基基础,不论挖空桩还是冲孔桩,都是将一根根钢筋混凝土柱子深入地中,直达几十米深的岩层,桩基上部浇筑钢筋混凝土承台与桩基连成一体,承台上面是建筑的剪力墙和柱子。桩基中钢筋作接地体的作法一般是:利用桩基内的主筋作为垂直接地体,将桩基顶部一根钢筋与承台主筋焊接(预制桩基,一般是预制桩基就位后,在顶端打掉一定长度的混凝土,将外露的钢筋与承台钢筋焊接),利用承台、地梁内两条主筋作为水平接地体,承台的主筋又与上面作为引下线的柱(或剪力墙)中钢筋焊接。为了便于进出管线的接地,应在室外地平下0.7m处沿建筑四周外延预埋一些铁件或者用4*4镀锌扁钢围上一圈,这些铁件和镀锌扁钢与作为引下线的钢筋相焊接。
当建筑物周边有护坡桩时,也应利用其作为接地体,做法是:坡桩顶留出一根钢筋,用φ10圆钢或钢筋,或者用≥25*4扁钢将其连接起来,然后与建筑物基础钢筋连接,与土壤接触的钢材用1:2水泥砂浆保护起来,水泥砂浆保护厚度≥50mm,即直径≥100mm。


接地体用于将雷电流传导及散流入地,是现代防雷技术措施的基础。其设计是否合理,将直接影响到等电位连接、传导、分流三个防雷措施能不能达到预期的效果。因此,对接地体的设计应引起建筑电气设计人员足够重视,使其设计符合规范要求,最大程度地避免和减轻雷电灾害。



1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 工地一民工
    学习了,谢谢楼主分享
    2017-06-26 16:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • 金子123456
    金子123456 板凳
    好的学习资料,十分感谢楼主的分享
    2017-03-23 09:12:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 539 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DZM箱和CF箱的区别

请教各位大师,电气施工中的DZM想和CF箱的区别是什么?

回帖成功

经验值 +10