N线共用的问题

发布于:2007-11-18 20:03:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个照明箱设计为三路,里面有三相L1、L2、L3和N线
其中L1和N线进一个2P的漏保控制插座,L2进一个1P的断路器控制一路照明,L3进一个1P的断路器控制另一路照明。
从2P漏保出来的零线和两路照明的零线可以共用一根线吗?

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • hy03052
    hy03052 沙发
    不可以共用~~
    如果插座回路引起开关跳闸保护,照明N线随即会断开,而L1、L2仍有电源,这样会烧坏照明设备的
    2008-05-18 09:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • zgh198279
    zgh198279 板凳
    在漏保输入端上面可以公用零线,漏保输出端不能和其他线路公用零线